Gasbrenner
Gasbrenner
Habe einen Riedhammer Gasofen mit 2 20 kw Brennern.
Einer der Brenner setzt bei einem Gasdruck von !,3 bar aus.
Habe die Lamellen gereinigt, aber keine Gasdüse gewechselt.
Was könnte es sein?
Einer der Brenner setzt bei einem Gasdruck von !,3 bar aus.
Habe die Lamellen gereinigt, aber keine Gasdüse gewechselt.
Was könnte es sein?
Re: Gasbrenner
Tippe auf zu wenig Luft; die Luftzumischung erfolgt nicht proportional zur Gasdruckerhöhung.
fegora
fegora
-
- Beiträge: 334
- Registriert: Donnerstag 19. Februar 2015, 09:07
Re: Gasbrenner
Vielleicht noch ein paar Fragen zur Technik:
Geht es um einen Ofen mit Gebläsebrennern oder mit atmosphärischen Brennern? Handelt es sich um einen Flammabriss oder macht irgendeine Sicherheitseinrichtung zu?
Ein oder zwei Fotos von der Anlage könnten hilfreich sein.
Geht es um einen Ofen mit Gebläsebrennern oder mit atmosphärischen Brennern? Handelt es sich um einen Flammabriss oder macht irgendeine Sicherheitseinrichtung zu?
Ein oder zwei Fotos von der Anlage könnten hilfreich sein.
Re: Gasbrenner
Hallo,
es sind athmosphärische Brenner und die Flamme reißt ab. Der zweite Brenner arbeitet
einwandfrei.
Danke
es sind athmosphärische Brenner und die Flamme reißt ab. Der zweite Brenner arbeitet
einwandfrei.
Danke
- pottersbine
- Beiträge: 28
- Registriert: Freitag 22. Januar 2010, 09:33
- Wohnort: Italien
- Kontaktdaten:
Re: Gasbrenner
Du könntest mal die Termocoppia auswechseln. Heißt auf deutsch glaub ich Thermofühler.
Sabine
Sabine
Re: Gasbrenner
Fegora hat recht - so wie das Problem beschrieben wird, liegt das ae. an einer mangelhaften Luftzufuhr.
Ggf. Brenner neu justieren & Luftzufuhr überprüfen.
Ggf. Brenner neu justieren & Luftzufuhr überprüfen.
Re: Gasbrenner
Hallo, Thermofühler und Magnetschalter sind neu und funktionieren auch. Ofen hat auch lange
Zeit gut gebrannt.
Die Luftzufuhr ist auch durch vier große Bohrungen gegeben.Sie sind alle frei.
Ansonsten ähnelt er dem Rode Brenner
Zeit gut gebrannt.
Die Luftzufuhr ist auch durch vier große Bohrungen gegeben.Sie sind alle frei.
Ansonsten ähnelt er dem Rode Brenner
-
- Beiträge: 334
- Registriert: Donnerstag 19. Februar 2015, 09:07
Re: Gasbrenner
Solltest Du die Möglichkeit haben, könntest Du die Brennerköpfe mal untereinander tauschen. Dann könntest Du sehen, ob das Problem am Brennerkopf oder z.B. irgendwo in der Gasstrecke liegt. Was passiert, wenn Du den "guten" Brenner auslässt und dann mit dem ´störungsanfälligen Brenner über 1,3 bar gehst?
Hast Du in der letzten Zeit die Flaschengröße oder den Gaslieferanten gewechselt?
Hast Du in der letzten Zeit die Flaschengröße oder den Gaslieferanten gewechselt?
Re: Gasbrenner
Hallo, danke für die Zuschriften
Also, die Überwurfmutter über dem Magnetschalter war nicht fest genug angezogen,
so daß der Schalter bei höherem Druck in seinem Tubus vibrierte und dadurch
kurzeitig dem Kontakt zum Thermoelement verlor.
Also, die Überwurfmutter über dem Magnetschalter war nicht fest genug angezogen,
so daß der Schalter bei höherem Druck in seinem Tubus vibrierte und dadurch
kurzeitig dem Kontakt zum Thermoelement verlor.
Re: Gasbrenner
Wie oft, kleine Ursache große Wirkung. Aber ist doch schön, dass es ohne große Kosten behoben werden konnte.Elberding hat geschrieben:Also, die Überwurfmutter über dem Magnetschalter war nicht fest genug angezogen,
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Manfred